中心供氧系统氧气浓度下降是怎么回事

时间:2023-04-28

      中心供氧系统氧气浓度下降是怎么回事。我们有的时候会发现中心供氧系统的浓度下降,为什么会出现浓度下降呢,下面给大家讲解一下中心供氧系统氧气浓度下降是怎么回事。

      1、对原过滤器进行清洗再用;2、在过滤器外加罩廉价的过滤网来延长过滤器的使用时间。过滤网罩每周进行换,通气量。过滤器通气量、环境氧浓度得到以后,制备的氧气浓度下降速度明显减缓,空气过滤器的使用时间大大延长,原来过滤器使用2个月使所制氧气浓度由96%降至89%,现4个月了还能保持在95%。2、运行温度问题。现象:用氧量小于制氧量的情况下,输出储气罐的压力也不能上升,有时还不断下降。

      以上是中心供氧系统氧气浓度下降是怎么回事,相信大家都有所了解了,欢迎大家前来我们公司选购!

       中心供氧系统的吸引系统,的临床医治和手术中,运用负压招引的方式吸出脓、血、痰等抛弃液体,于是真空会集招引体系广泛应用在医用修建。这种体系一方面减少医疗设备数量,旧设备在运转中出现的噪声和振荡,同时还能处理因单机招引在抢救患者的过程中出现故障,对抢救和手术质量造成影响。
  真空泵不断抽取管道体系内的空气,产生整个体系从干管到吸嘴都处于负压状态。这样医护人员在患者危殆时间或在手术中将招引嘴上的插管插到患者的口腔或伤口中,吸出脓、血、痰等抛弃液体,使得抢救和手术顺利进行。招引站内设两台真空泵,在真空管与真空泵间串联两个真空罐。用电触点压力表操控真空泵的启、停来坚持体系内的真空度,真空管不但能缓冲体系内的真空度,后期会分离和搜集体系内的液体。在真空罐的底部设有排污阀,能把招引嘴吸入体系的污物及时排出。本着噪音和振荡等给医治作业带来不利因素和不污染环境的方针,将真空站设在地下室,并加装了隔振措施。真空站与病房间用镀锌钢管衔接,走廊内的管道设在吊顶上,室内支管与氧气管道埋在土建预留的墙槽内,装置完成后通过压力与严密性实验合格后投入运用。 
  大家需要注意招引体系管道选用PP-R、热镀锌钢管、不锈钢管等。期间的衔接方法:热镀锌钢管、不锈钢管选用套接焊接,减少泄漏率;PP-R管选用热熔焊接衔接。装置后,注意进行管道内部的清洗、吹除工作,展开耐压、气密性实验,实验介质为无油压缩空气或氮气。